           為加大火災隱患整改力度,助推重大火災隱患集中整治專項行動,近期以來,義烏消防部門執法人員先后對稠城街道東風綜合樓、闖旺府大酒店、江浙蘇寧家用電器有限公司、美雪化妝品、伊美電腦商標織造、龍世達彩印、能達利集團、艷莊化妝品等多家市政府掛牌重大火災隱患單位進行走訪,并公布了部分單位的隱患整改進度。目前,除闖旺府大酒店、美雪化妝品、伊美電腦商標織造已完成相關整改工作外,其他單位還在繼續整改中。
      闖旺府大酒店位于長春一街56幢,所在建筑地上六層,建筑高度為20.4米,第一層為門廳,二至六層為客房,營業區建筑面積為1450平方米。前期檢查時,消防部門發現酒店部分客房在設置上存在嚴重的消防安全隱患:外窗設置防盜窗,而且安全出口數量不足,同時部分疏散樓梯間未按照要求設置封閉樓梯間!斑@三條都是致命的隱患!绷x烏消防大隊防火參謀表示,酒店賓館是人員密集場所,人流量大,一旦發生火災,疏散通道和窗戶是人員逃生的重要通道。防盜窗的設置會嚴重延誤救援的時機,安全出口數量不足也會嚴重影響人員逃生,極易引發重大亡人火災事故。而酒店未設置封閉樓梯間,則會造成疏散時因為煙霧進入樓梯間引發人員窒息的致命情況。
      在消防部門的指導下,闖旺府大酒店及時對幾個隱患進行了整改:對安全出口不足的客房進行了封堵,并在防盜窗上設置了逃生窗戶;在樓梯間外墻增設天然采光和自然通風口,為樓道逃生打通“生命之窗”,將隱患及時消除。
      美雪化妝品有限公司有一棟綜合樓三棟廠房,綜合樓為地上五至六層,建筑高度23.1米,占地面積約為3680平方米;廠房一、二為地上5層,建筑高度20.7米,占地面積約為16494平方米;廠房三為地上6層,建筑高度22.8米,占地面積約為6081平方米。火災危險性類別為丙類。消防大隊在先前檢查時發現,該廠區地下消控室的消控主機牌癱瘓狀態,電子模塊被人拆卸,造成整個廠區的自動消防設施無法聯動工作;在廠區的各個通道上、花壇邊的消防栓都埋在了土里;員工宿舍樓道過長,沒有設置自然排煙出口;部分消防設施不出水等。
      在執法人員的督促指導下,美雪公司重新購買了一臺消控主機,并將其移至崗亭由值班人員24小時進行看管,花壇邊的消防栓、廠區的消防設施也都進行了相應的整改措施。該單位還將兩個員工宿舍改成了自然排煙出口,達到了消防安全的相關要求。
      伊美電腦商標織造有限公司位于望道路377號,該單位為地上四層,建筑高度18米,建筑面積7200平方米,一層是車間,二層是辦公和倉庫,三層和四層倉庫。前期檢查發現單位消防聯動系統處于癱瘓狀態:自動噴水滅火系統不能正常使用,火災自動報警系統故障,自動消防設施不能正常聯動控制!耙话阏顟B(tài),如果發生火災,消防系統能正常報警,并啟動自動噴水系統將初期火災撲滅,避免更大的損失。一旦系統癱瘓,極易引發重大火災事故。”義烏消防大隊防火參謀說。在消防部門的指導下,目前該單位已經完成整改。
      另據悉,按照整改要求,其余5家單位應于10月31日前全部完成整改。在此,消防部門提醒各單位負責人積極自查自糾,爭取早日整改完畢。