    人們常說,事故猛于虎。其實,比事故更可怕的,是置安全生產于九霄云外、肆意違法違規操作而不自知。日前,市安委辦篩選出我市近兩年發生的建筑施工、觸電、機械傷害等三起典型亡人事故進行解讀,并由相關專家還原現場、剖析原因。


      建筑施工亡人事故

      【事故回放】2012年12月25日12時許,某建筑公司承接的某醫院二期基坑土石方及支護工程工地,支護班組組長郭某安排噴錨班8人、鋼筋班6人在基坑工作。15點30分左右,鋼筋班有2人離開工作點,還有黃某等4人在作業。15點40分,基坑坑壁突然發生坍塌,黃某等3人順利逃離,正在基坑梯子上作業的彭某因有掘進機阻擋無法及時逃離而被塌下石頭砸中身體,并與掘進機發生碰撞,彭某經送醫院搶救無效死亡。

      【原因分析】經過現場勘查及專家分析,認為該起事故的直接原因是:施工單位在施工過程中未按照施工方案組織施工,未按照噴錨網支護的要求深度和長度進行開挖,存在超挖現象;開挖出作業面后,未按規定及時進行坡面支護作業,坑壁暴露時間超過12小時以上,導致坑壁發生坍塌。

      【專家點評】深基坑開挖是建筑施工過程中風險較大的一項工作,政府有關主管部門對施工單位的資質、施工方案的制定、施工作業過程中的監理都有一套嚴格規定。但施工單位未嚴格按照規定執行,監理單位也未按照監理要求進行監理,最后導致事故發生。制定規章制度很重要,比制定規章制度更重要的是嚴格執行這些規章制度。如果規章制度喪失了原則性、喪失了權威性,就會形成“破窗效應”。這種混亂的管理下,不出事是偶然的,出事是必然的。

      機械傷害亡人事故

      【事故回放】2014年1月4日夜,某公司傅某等5人在上班。作業過程中傅某衣服被壓延機傳動軸(十字傳動軸)凸起部勾住并被旋轉的傳動軸卷入。在場的其他人員見狀關掉電源、拆掉機器后把傅某救出,并送到市內某醫院搶救。第二天,傅某因搶救無效死亡。

      【原因分析】經過現場勘查及專家分析,認為該起事故的直接原因是傅某的工作服穿著不合理,導致衣服下擺被壓延機傳動軸卷入。該公司使用的壓延機存在設計缺陷,傳動軸未安裝防護設施。

      【專家點評】根據安全生產有關規定,2米高度以下的傳動部位必須安裝防護裝置;員工的工作服必須按規定穿戴,袖口、下擺必須扎緊;女員工的長發必須塞進工作帽。這是一起小隱患釀成大事故的典型案例。在安全檢查過程中,員工赤膊、穿背心拖鞋、女工長發等未按規定穿戴工作服、工作帽的情況每次都有發現,檢查人員向企業主、員工要求當場整改時,其第一反應大都是不以為然,認為在小題大做,殊不知禍患常積于忽微,等到事故發生了才追悔莫及。需要提醒的是,凡有同類型事故、同類型險情、同類型隱患發生的行業領域,都需要舉一反三,深挖原因,才能杜絕此類事故。

      觸電亡人事故

      【事故回放】2014年9月26日上午8時許,某公司的空調風機出現故障。接通知后,電工趙某等3人前去維修。在維修過程中,趙某觸電從移動腳手架上摔下來,接警趕來的120救護車把趙某送到市某醫院搶救。后因搶救無效于當天死亡。

      【事故原因】經過現場勘查及專家分析,認為該起事故的直接原因是:電工趙某作業時未切斷電源,帶電作業,未戴絕緣手套,未穿絕緣鞋,作業時所站的移動腳手架是金屬腳手架而不是絕緣梯。該電氣系統未設計、安裝漏電保護器。

      【專家點評】電氣安裝維修作業是專業性很高、也是危險性很大的作業,國家要求持證上崗作業,并對作業時系統停電、工作服的材質、穿戴、工器具的選擇使用都有嚴格規定。無論技術多精、裝備多好,都不能沾沾自喜、自以為是,更不能我行我素,都必須心懷敬畏、心系責任,強化管理,強化教育,把安全生產執行力落實到生產經營活動的最前沿、最基層。

      綜觀以上安全生產事故案例,如果當事人有較強的安全意識,悲劇本可避免發生。種種事實表明,很多安全事故都是由于從業人員在平常的作業過程中違章指揮、違規操作、違反勞動紀律等“三違”行為引起的。

      安全生產工作中,任何細節都不可忽視。從業人員一定要加強自我防護意識,在施工作業現場堅決制止違章作業現象的發生,同時相關責任部門、單位要切實加強從業人員的安全生產培訓教育工作。